第一章 单元测试
1、 继电保护根据所承担的任务分为主保护和( )。
A:电流保护
B:微机保护
C:后备保护
D:电压保护
答案:
后备保护
2、 电力系统短路中发生( )的几率最大。
A:三相短路
B:两相短路
C:单相接地短路
D:两相接地短路
答案:
单相接地短路
3、 对一次电力系统的发电、输配电以及用电的全过程进行监视、控制、调节调度,以及必要的保护等作用的设备称为( )。
A:高压设备
B:低压设备
C:一次设备
D:二次设备
答案:
二次设备
4、 电力系统中联系发电厂与用户的中间环节称为( )
A:送电线路
B:电力网
C:配电线路
D:电力系统
答案:
电力网
5、 下列故障中( )属于永久性故障。
A:线路对树枝放电
B:大风引起短时碰线
C:变压器相间短路
D:高压线路鸟害
答案:
变压器相间短路
第二章 单元测试
1、
DL-11/10 电磁型电流继电器,当继电器线圈串联时,其最大的电流整定值为( )。
A:2.5
B:5
C:7.5
D:10
答案:
5
2、
中性点直接接地系统,最常见的短路故障是( )。
A:金属性两相短路
B:三相短路
C:两相接地短路
D:单相接地短路
答案:
单相接地短路
3、
保护用的电流互感器二次所接的负荷阻抗越大,为满足误差的要求,则允许的( )。
A:一次电流倍数越大
B:一次电流倍数越小
C:一次电流倍数不变
D:一次电流倍数等于1
答案:
一次电流倍数越小
4、
在相同的条件下,在输电线路的同一点发生三相或两相短路时,保护安装处母线相间的残压( )。
A:相同
B:不同
C:两相短路残压高于三相短路
D:三相短路残压高于两相短路
答案:
相同
5、
一般( )保护是依靠动作值来保证选择性。
A:瞬时电流速断
B:限时电流速断
C:定时限过电流
D:过负荷保护
答案:
瞬时电流速断
6、
低电压继电器与过电压继电器的返回系数相比,( )。
A:两者相同
B:过电压继电器返回系数小于低电压继电器
C:大小相等
D:低电压继电器返回系数小于过电压继电器
答案:
过电压继电器返回系数小于低电压继电器
7、
电磁型过电流继电器返回系数不等于1的原因是( )。
A:存在摩擦力矩
B:存在剩余力矩
C:存在弹簧反作用力矩
D:存在摩擦力矩和剩余力矩
答案:
存在摩擦力矩和剩余力矩
8、
对电流互感器进行10%误差校验的目的是满足( )时,互感器具有规定的精确性。
A:系统发生短路故障
B:系统正常运行
C:系统发生短路或正常运行
D:系统发生接地短路故障
答案:
系统发生短路故障
9、
在不接入调相电阻的情况下,电抗变换器二次输出电压比一次输入电流( )°。
A:滞后90
B:超前90
C:约0
D:超前约90
答案:
超前约90
10、
当加入电抗变换器的电流不变,一次绕组匝数减少,二次输出电压( )。
A:增加
B:不变
C:减少
D:相位改变
答案:
减少
11、
改变电磁型过电流继电器线圈连接方式,主要用于改变继电器的( )。
A:返回系数
B:动作电流
C:返回电流
D:返回系数和动作电流
答案:
动作电流
12、
继电器线圈不带电时是断开的触点称为常闭触点。
A:对
B:错
答案:
错
13、
电抗变换器将输入电流转变成电压输出。
A:对
B:错
答案:
对
14、
串联备用相同级别电流互感器二次绕组,能够使带负荷能力增大。
A:对
B:错
答案:
对
15、
保护用的电流互感器按减极性原则标注同名端。
A:对
B:错
答案:
对
16、
变换器无论输入是电流还是电压,输出都是电压。
A:对
B:错
答案:
对
17、
反映对称分量的保护装置必须用对称分量过滤器。
A:对
B:错
答案:
对
18、
电磁型过电流继电器两线圈由原来的串联改为并联时,动作电流增大一倍,过电压继电器也有这样的特性。
A:对
B:错
答案:
错
第三章 单元测试
1、
限时电流速段保护的灵敏系数要求
A:大于1
B:小于1
C:大于0.5
D:小于0.5
答案:
小于1
2、
在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是
A:有2/3机会只切除一条线路
B:有1/3机会只切除一条线路
C:100%切除两条故障线路
D:不动作即两条故障线路都不切除
答案:
有2/3机会只切除一条线路
3、
在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的
A:方向性
B:可靠性
C:灵敏性
D:选择性
答案:
选择性
4、
中性点经消弧线圈接地的常用补偿方式为
A:欠补偿
B:完全补偿
C:过补偿
D:其余三种
答案:
欠补偿
5、
流入继电器的电流与电流互感器二次侧电流的比值,称为
A:接线系数
B:灵敏系数
C:可靠系数
D:分支系数
答案:
接线系数
6、
若为线路变压器组,则要求线路的速断保护应能保护线路全长的
A:100%
B:20%
C:80%
D:50%
答案:
100%
7、
某输电线路限时电流速断保护整定值为1000安,被保护线路末端短路时流过保护安装处的最小三相短路电流1732安,则此保护的灵敏系数
A:0.87
B:1.73
C:1.50
D:2.00
答案:
0.87
8、
在中性点非直接接地电网中发生单相接地故障时,非故障相对地电压
A:为零
B:升高为正常运行时的线电压
C:升高为正常运行时相电压三倍
D:视具体情况而定
答案:
升高为正常运行时的线电压
9、
电流电压联锁速断保护,其整定原则是按
A:电流电压元件具有相同的灵敏度来整定
B:系统最大运行条件来整定
C:系统最小运行方式来整定
D:系统正常运行方式下电流电压元件具有相同的保护区的条件来整定
答案:
系统正常运行方式下电流电压元件具有相同的保护区的条件来整定
10、
在小接地电流系统中,输电线路的过电流保护为提高Y,d11降压变压器远后备的灵敏度,可采用( )接线
A:两相式
B:两相三继电器
C:两相电流差
D:三相完全星形
答案:
两相三继电器
11、
Y,d11接线的单电源降压变压器在三角侧发生AB两相短路时,星形侧 ( )有短路电流流过。
A:AB两相
B:三相
C:CA两相
D:BC两相
答案:
三相
12、
限时电流速断灵敏度校验时应采用 ( )的短路电流。
A:最大运行方式下
B:最小运行方式下
C:正常运行方式下
D:视具体情况确定
答案:
最小运行方式下
13、
在双电源的输电线路上,为满足选择性的要求,各段电流保护
A:均应装设方向元件
B:不应装设方向元件
C:视具体情况而定是否装设方向元件
D:可装设也可不装设方向元件
答案:
视具体情况而定是否装设方向元件
14、
大接地电流系统中,发生接地故障时,零序电压在
A:接地短路点最高
B:变压器中性点最高
C:各处相等
D:变压器出口处
答案:
接地短路点最高
15、
双电源网络中,电流速段保护定值不能保证( )时,则电流速段保护要误动作,需要加装方向元件。
A:可靠性
B:选择性
C:速动性
D:灵敏性
答案:
选择性
16、
某输电线路装设瞬时电流速断保护,二次定值为15A 1s,电流互感器完全星形接线且变比为600/5,若AB两相短路时,一次短路电流为3000A,此时
A:只有A、B相电流起动,所以保护不动作
B:短路电流远远大于动作电流,保护瞬时动作
C:短路电流大于动作电流,保护经1秒延时后动作
D:三相电流均起动,保护经1秒延时后动作
答案:
短路电流大于动作电流,保护经1秒延时后动作
17、
某电流电压连锁保护动作电流为10A,动作电压为70V,下列说法正确是的
A:当电流小于10A,电压小于70V时保护动作
B:当电流小于10A,电压大于70V时保护动作
C:当电流大于10A,电压大于70V时保护动作
D:当电流大于10A,电压小于70V时保护动作
答案:
当电流大于10A,电压小于70V时保护动作
18、
功率方向继电器的内角是一个重要参数,所以要求功率方向继电器的内角可以随意调节。
A:对
B:错
答案:
错
19、
双电源输电线路电流速断保护有时加了方向元件后,可以提高保护灵敏度。
A:对
B:错
答案:
错
20、
功率方向继电器只有在短路时才起动,正常运行时不起动。
A:对
B:错
答案:
错
21、
降压变压器三角形侧发生两相短路时,变压器星形侧三相均有短路电流。
A:对
B:错
答案:
对
22、
电流电压联锁速断保护,在系统运行方式变化时,电流、电压继电器起到防止误动的相互闭锁作用。
A:对
B:错
答案:
对
23、
方向电流保护主要用于35KV及以下的双侧电源辐射形电网和单侧电源环形电网中。
A:对
B:错
答案:
错
24、
在单电源的环形网络中,过电流保护存在相继动作是不可避免的。
A:对
B:错
答案:
对
25、
在双侧电源辐射形电网和单侧电源环形电网中,同一动作方向的方向过电流保护,其动作时限按阶梯原则来整定。
A:对
B:错
答案:
对
26、
中性点不接地系统,当线路的回路数不够多时,不宜采用无选择性绝缘监察保护。
A:对
B:错
答案:
对
27、
一般来说,同一网络的相间短路的后备保护动作时间比零序后备保护的动作时间长。
A:对
B:错
答案:
对
28、
低电压保护是反映电压增大而动作的保护。
A:对
B:错
答案:
错
29、
过电流保护中,电流继电器的动作电流大于返回电流。
A:对
B:错
答案:
对
30、
输电线路同一点两相短路电流是三相短路电流的倍。
A:对
B:错
答案:
错
31、
方向电流保护中的正方向是指功率由线路指向母线。
A:对
B:错
答案:
错
32、
阶段式电流保护中限时电流速断要求保护线路的全长。
A:对
B:错
答案:
错
33、
电抗变换器将输入电流转变成同相位电压输出。
A:对
B:错
答案:
错
下方是付费阅读内容:本平台商品均为虚拟商品,无法用作二次销售,不支持退换货,请在购买前确认您需要购买的资料准确无误后再购买,望知悉!
完整答案需点击上方按钮支付5元购买,所有答案均为章节测试答案,无期末答案。购买后上方矩形框将出现已付费的隐藏内容。
点关注,不迷路,微信扫一扫下方二维码
关注我们的公众号:阿布查查 随时查看答案,网课轻松过
为了方便下次阅读,建议在浏览器添加书签收藏本网页
电脑浏览器添加/查看书签方法
1.按键盘的ctrl键+D键,收藏本页面
2.下次如何查看收藏的网页?
点击浏览器右上角-【工具】或者【收藏夹】查看收藏的网页
手机浏览器添加/查看书签方法
一、百度APP添加/查看书签方法
1.点击底部五角星收藏本网页
2.下次如何查看收藏的网页?
点击右上角【┇】-再点击【收藏中心】查看
二、其他手机浏览器添加/查看书签方法
1.点击【设置】-【添加书签】收藏本网页
2.下次如何查看收藏的网页?
点击【设置】-【书签/历史】查看收藏的网页